В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
Произошло вчера вечером у тёщи в хрущёвке. Телевизор Панасоник после хлопка задымился, холодильник вроде уцелел. По подъезду бегали в мыле электрики, сказали что было 380 в розетках, у людей погорели компы, техника и т.д.
Вопрос: реально ли отбить компенсацию, какие действия для этого предпринимать? |
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
Обязательно вызвать комисию из жека, облэнерго ,участкового и пожарников.Всё задокументировать и описать что погорело в каждой квартире. И давить всех подряд но думаю до суда дойдёт так как будут говорить что это не по их вине. Обязательно потребовать АКТ в котором будет указана причина.
|
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
[QUOTE=Stason-Tucson;380906]Обязательно вызвать комисию из жека, облэнерго ,участкового и пожарников.Всё задокументировать и описать что погорело в каждой квартире. И давить всех подряд но думаю до суда дойдёт так как будут говорить что это не по их вине. Обязательно потребовать АКТ в котором будет указана причина.[/QUOTE]
Некоторые сведения, которые могут оказаться полезными. Разграничение зоны ответственности ЖЭКа и Горэнерго зафиксировано в документе "Акт розмежування балансової належності електромереж", к которому прилагается схема. Обычно "наружу" от домовой "сборки" (ящика с клеммами и автоматами или рубильником и предохранителями) - Горэнерго. "Внутрь" - ЖЭК. Первый вопрос будет - "Где меряли, чем меряли, как меряли, кто присутствовал при измерениях". Причиной появления 380 Вольт в розетке может быть отгоревший (отвинтившийся) "ноль" в подъезде. Если при этом по одной фазе была большая нагрузка (у жильцов были включены лампы, стиралка, калорифер, а по другой фазе, например, только один телевизор - вот на телевизор и пришлись почти полные 380 Вольт. Это - ответственность ЖЭКа. Если на сборку ("розмежування") уже пришло 380 Вольт - тогда ответственность Горэнерго. Надо срочно найти жильца, имеющего 3-ю и выше группу по электробезопасности и обсудить с ним - кому и что говорить/писать. А также - "кто, чем, где и как мерял". Удачи! |
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
Офф по теме
Прошлый год поставил себе контроллер,после того как в пару домов города подалось 400 и все погорело и у некоторых были даже пожары. [url]http://www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/vsego-doma/d25t/[/url] [IMG]http://www.ds-electronics.com.ua/images/cms/data/rele_napryazheniya_zubr_d25t.jpg[/IMG]. Теперь сплю спокойно.Сегодня утром он вырубал свет-посмотрел на каком напряжении-270. Рекомендую всем. |
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
У нас пару лет назад была такая беда в подъезде, спрошу у соседей чем закончилось, знаю, что сразу вызывали аварийку (сгорел холодильник, телек). У меня сработали "барьеры"( в щитке стоят)
|
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
В первую очередь акт, в котором зафиксирован факт перекоса напряжений.
Типа: комиссия в составе ЖЭКовского электрика Пупкина, старшего по дому Бубыркина, владельца квартиры №ХХХ Петров, жильца квартиры №ХХХ+1 Иванова составила настоящий акт в том, что ХХ.ХХ.2014г в ХХ.ХХ часов произошло резкое повышения напряжения в потребительской электросети, вследствие чего вышло из строя сл. эектрооборудование квартиры ХХХ: Перечисляете оборудование (тип, марка, год выпуска, номер если есть). При обследовании внутридомовых электростей указанной комиссией выявлено повреждение клеммной сборки нулевого провода в щитке ХХХ (вводном шкафу, рубильнике и т.д. с указанием его диспетчерского номера - это важно). дата, подпись. Когда акт оформлен, в зависимости от владельца места повреждения (ЖЭК, горсеть) пишется заявление руководителю предприятия-виновника с требованием: отремонтировать, заменить, компенсировать...только стоимость компенсации должна быть чем нибудь подтверждена (чек, справка из сервис-центра и т.д.) как то так я думаю... если ответили отказом или вообще не ответили - жалоба с копией отказа в отдел по защите прав потребителей исполкома... геморойно будет однозначно, потому думаю нужно оценить соотношение стоимости товара и возможной компенсации ....все ИМХО. |
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
Было у знакомой студентки в общаге лет 5 назад. Студенты-юристы ничего не добились
|
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
У знакомых погорела вся бытовая техника в квартире из-за того что отгорел(открутился) "ноль"... долго собирали справки, акты оценки... ничего не компенсировали!:o
Если в вашем случае всё так масштабно, попробуйте коллективно вопрос решать!:confused: На будущее установите [B]реле контроля напряжения![/B]:good: |
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
[QUOTE=AlexZ;380952]
На будущее установите [B]реле контроля напряжения![/B]:good:[/QUOTE] +100500 ! Цена до 200 грн, но это реле убережет еще и от падения напряжения, которое опасно для холодильника. Топикстартеру : если телек был выключен, но вилка в сети, то не так уж смертельно. Сгорела первичная обмотка трансформатора, кулибины помогут;) |
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
тут чуть не так, я выбивал когдато компенсацию с реса и выбил.
Доказать сколько было вольт в розетке проблематично. Поэтому комиссию с участием жека и реса. Обязательно уведомляем их о времени работы комисии - письменно заказными письмами с уведомлением о вручении. второе - все не исправные приборы сдаём в ремонт в нормальную мастерскую, которая оценит размер ущерба и сможет в случае судебного разбирательства сделать вывод изза чего всётаки могли выйти со строя данные приборы. Третье обращаемся опять же писменно в РЕС с предложением в досудебном порядке возместить ... Письмо пишем как положено Згідно закону про зверненя громадян .... в термін передбачений законодавством... надати відповідь письмово на адресу.. Договор на поставку электроенергии всётаки с ними ( по крайней мере я не поленился и заключил) Переписываемся какоето время, (раза 2-3), потом подаём в суд, если до этого не оплатят. Мне оплатили. |
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
[quote=almond;380958]если телек был выключен, но вилка в сети, то не так уж смертельно. Сгорела первичная обмотка трансформатора, кулибины помогут[/quote]
нет, не обмотка, в импульсном блоке до обмотки три дня лесом |
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
[QUOTE=yurat2008;380959]тут чуть не так, я выбивал когдато компенсацию с реса и выбил.
Доказать сколько было вольт в розетке проблематично. Поэтому комиссию с участием жека и реса. Обязательно уведомляем их о времени работы комисии - письменно заказными письмами с уведомлением о вручении. второе - все не исправные приборы сдаём в ремонт в нормальную мастерскую, которая оценит размер ущерба и сможет в случае судебного разбирательства сделать вывод изза чего всётаки могли выйти со строя данные приборы. Третье обращаемся опять же писменно в РЕС с предложением в досудебном порядке возместить ... Письмо пишем как положено Згідно закону про зверненя громадян .... в термін передбачений законодавством... надати відповідь письмово на адресу.. Договор на поставку электроенергии всётаки с ними ( по крайней мере я не поленился и заключил) Переписываемся какоето время, (раза 2-3), потом подаём в суд, если до этого не оплатят. Мне оплатили.[/QUOTE] Если кроме телика ничего больше не пострадало... отремонтировать оный и сберечь самое ценное - нервы(здоровье), время(на беготню и ожидания), деньги(на юристов) от этой волокиты! ИМХО |
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
ну у меня было куча бытовой техники - стиралка, 2 ТВ, холодильник, морозильная камера, котёл бошевский, часть проводки в доме к замене и там по мелочи ещё.
У нас было в резетках около 1000В. Лампочка накаливания - расплавилась в середине, неонки на посветке выключателей взрывались так, что вырывало крышки выключателей, в розетках - проскакивала дуга. Правда это длилось всего пару секунд , но наделало делов немеряно. как раз был дома, так что наблюдал воочию. После этого сразу поставил себе реле напряжения и поменял все автоматы на нормальные (мюллер) Реле напряжения такие [IMG]http://www.kapro.ua/images/editor/VP-40%20img.jpg[/IMG] кстати реле напряжения аска не покупайте, барахло, изначально поставил аска - выкинул через год. аска выглядел так [IMG]http://www.reestr.org/goods/goods/12.gif[/IMG] Поломка была у всех одинакова- через раз включались после сработки. Типа отключил а потом забыл включить, хотя параметры в норме. Передёрнул его - он включил, короче нервы портит конкретно |
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
[quote=yurat2008;380973]У нас было в резетках около 1000В.[/quote]
1000V - это фантастика, невозможно, исключено конструкцией сетей 380V появляется при трехфазном подключении и отгоранию (или отключению) ноля если нулевая шина идет в щит кабелем а не с корпуса щита, то есть на ноль попадает фаза через нагрузки от соседней фазы, результат - фаза вместо нуля, то есть межфазное, не выше 420V по амплитуде и 380 действующим значением |
Re: В розетке было 380, телек сгорел, куда и как жаловаться?
[quote=yurat2008;380973]Реле напряжения такие [/quote] У меня два таких же с 2007года, до этого стояли (не помню уже названия) при перепаде сгорели, но хоть техника цела осталась, про 1000V это шутка?
П.С. Перезвонил соседям, в принципе действовали так как выше сказал [B]yurat2008. [/B]Обязательно акт(причина) поломки техники с сервиса. |